大家好,本篇文章为大家解答以上问题,相信很多人对复合氧化锌避雷器都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于复合氧化锌避雷器以及复合氧化锌避雷器型号的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录一览
1、氧化锌避雷器是什么?2、10Kv复合绝缘氧化锌避雷器的安装要求氧化锌避雷器是什么?
氧化锌避雷器氧化锌避雷器介绍氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压 敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在范围内,从而保护了电气设备。氧化锌避雷器七大特性1、通流能力这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。2、保护特性氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电 压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅首虚速大,同时限了过电压的幅值,释放了过电压的能,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。3、密封性能避雷器元件采用老化性能好、气密性好的复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。4、机械性能主要考虑以下三方面因素:A承受的力;B作用于避雷器上的风压力;C避雷器的顶端承受导线的允许拉力。5、解污秽性能无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。标准规定的爬电比距等级为:II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kvIII级 重污秽地区:爬电比距25mm/kvIV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv。6、高运行可靠性长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三盯猛方面:A 避雷器整体结构的合理性;B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;C 避雷器的密封性能。7、工频耐受能力由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高者则燃能力。10Kv复合绝缘氧化锌避雷器的安装要求
①避雷器与被保护设备间的电气距离,原则上越近越好,一般不宜大于5米;②保护变压器的避雷器,其上端引线最好接在跌落式熔断器的下端③避雷器必须垂直安装,有特殊安装要求提前和厂家联系④避雷器引线应连接牢靠,它与母线、导线的接团铅兄头长度应不小于100mm为防止松动,最好用弹簧垫圈或者是双螺母紧固,引线不应过紧过松,且不允许有接头,截面不得小于塌袭铜线16平方mm,铝线25平方mm⑤户外避雷器应用镀锌螺栓将其上部端子街道高压母线上,下部端子接至接地线,接地线要尽可能短而垂直;希望能帮到你激并!99%的人还看了